по поводу оконных стекол важные цифры с сайта СПОЛО. цитата (сюда выкладываю, чтобы не потерялась):
"Некоторые ориентировочные характеристики...
важное замечание: эти данные верны для стекол марки М1. Это значит, что речь идет о стеклах с минимальным количеством дефектов и искажений, так называемых "полированных" стеклах, полученных флоат-методом. Его суть заключается в формировании стеклянного листа на поверхности расплавленного олова. Этот метод является стандартным в современном производстве. Такие стекла, на сегодняшний день, используются в составе стеклопакетов. Если Вы меняли окна на металлопластиковые со стеклопакетами после 1995 года и в приличной фирме - для Вашего окна эти данные верны .
В противном случае мы имеем дело со стеклами производства Гомельского, Саратовского и проч. стекольных заводов. Они, как правило, установлены в старых "советских" окнах с деревянными переплетами или приобреены в пунктах "нарезки стекла в размер". Их характеристики хуже раза в 1.5 ...
Кроме того, не забываете, что переплеты занимают в оконном проеме до 75% площади и освещенность очень значительно падает при удалении от окна. Все факторы учесть при аналитическом расчете освещенности места невозможно - надежнее пользоваться портативными люксометрами, благо, они сейчас доступны по цене...
Пояснения к параметрам:
- светопропускание - отношение светового потока, проходящего сквозь стекла, к падающему световому потоку в видимой части спектра;
- солнечный фактор - отношение всей солнечной энергии (с ультрафиолетового по инфракрасный участок спектра), поступающей в помещение, к энергии внешнего падающего солнечного потока, т.е общая пропускаемая солнечная энергия.
1 Одинарное обычное стекло 4 мм
- светопропускание - 89...90% (пропускание ультрафиолета - 62%)
2 Стеклопакет с двумя обычными стеклами толщиной 4 мм (однокамерный)
- светопропускание - 82%
- солнечный фактор - 77%
3 Специальный стеклопакет с двумя стеклами 4 мм (однокамерный), одно из которых - "энергосберегающее", с селективным покрытием
- светопропускание - 75%
- солнечный фактор - 59%
4...
Кроме того, "энергосберегающее" стекло значительно перекрывает инфракрасную часть спектра, а триплекс практически полностью убирает утрафиолет.
Для грязных стекол приводить какие-либо характеристики не представляется возможным. В качестве иллюстрации могу сказать, что жутко грязное окно (в городских условиях) является великолепной защитой от снятия информации с поверхности стекла и работает в части рассеяния/поглощения излучений лучше, чем дорогостоящие виды стекол со специальным покрытием. Т.е., если Вы хотите обеспечить защиту от шпионажа в конкретном помещении, кроме прочих технических мер можно потратиться на безумно дорогое стекло или вообще не мыть окна...
Для оценки освещенности поверхности можно ориентироваться на уже устаревшие данные:
- на экваторе в полдень - 100 000 лкс
- от широты Москвы и севернее в полдень - не более 50 000 лкс
(устаревшие потому, что мир изменился - ищите/смотрите докум. фильм ВВС "Великое затемнение")
Таким образом, при максимально благоприятных атмосферных условиях и вымытых "до скрипа" окнах мы не можем получить на южном окне более 20 000 лкс.
Более полную и детальную информации размещу позже, на новом сайте СПОЛО в виде статьи в соответствующем разделе... "
(пользователь Stanislav_I - спасибо!!!)